Phương pháp điều khiển hệ thống Quạt công nghiệp tăng áp cầu thang
yêu cầu kỹ thuật:
– Mức tạo áp: khi phần lớn cửa vào thang được đóng, gió cấp buộc phải đủ để duy trì độ chênh lệch áp suất sau đây: Khu vực chỉ định Chênh lệch áp suất phải được duy trì rất nhiều cầu thang 50 Pa 10%
– Hệ thống này được ứng dụng cho thang thoát hiểm, việc tạo áp sẽ thực hành bằng quạt li tâm đặt trên mái. Quạt
quat tang ap cho cau thang này sẽ cấp khí tạo áp duyệt y gen điều áp, cung cấp nơi mỗi tầng nhờ miệng gió.
– vận tốc thoát gió là 0,75 m/s lúc cửa thang thoát hiểm được mở cùng lúc cửa tại tầng liền kề, hai cửa rốt cuộc tại tầng trệt mở và đầy đủ những cửa còn lại của thang điều áp ở rất nhiều những tầng khác đều được đóng.
– Lực mở cửa không to hơn 110N – đầy đủ cáp cấp nguồn và điều khiển đều phải tiêu dùng cáp chống cháy.
– Nguồn điện cấp cho quạt điều áp sẽ là nguồn ưu tiên.
– Mối khu vực điều áp nên cung cấp các con phố thoát gió để hạn chế nếu quá áp.
– Sự vận hành của phần đông hệ thống điều áp sẽ được điều khiển trực tiếp trong khoảng tủ báo cháy tự động bất cứ mùa nào có dấu hiệu báo “cháy” từ trọng tâm báo cháy. Nút nhấn khẩn cấp để phát động hệ thống điều áp được lắp đặt không quá 1m tính trong khoảng cửa ra vào cầu thang, bên ngoại trừ lồng thang. Hệ thống không được giới hạn trừ khi có chế độ ngắt bằng tay.
– Mỗi hệ thống sẽ được phân phối công tắc điều khiển on / off tại tủ điều khiển chữa cháy chính.
- Tính toán Quạt công nghiệp tăng áp cầu thang bộ tiêu biểu (cầu thang bộ khối B):
1) Vật tốc gió qua cửa khi cửa mở: v = 1m/s
2) Số cửa mỡ đồng thời: m = 03 cửa
3) Tổng số cửa: n = 14 cửa (từ tẩng hầm hai tới tầng 12)
4) diện tích cửa: s = cao x rộng = 2*0.8 = một.6m2
5) Tổng lưu lượng gió nơi qua lúc 03 cửa mỡ đồng thời:
Q1 = c x s x v = ba x 1.6 x 1 = bốn.8m3/s = 4800L/s
6) Tổng số cửa đóng: d = n – m = 14 – ba = 11 cửa
7) Tổng lưu lượng gió xì qua khe cửa của các cửa đóng:
Lưu lượng gió xì qua khe 1 cửa đóng
Qf = 0.83 x AE x (ΔP)1/2
AE: diện tích khe hở AE = 0.01 m2 (tra bảng 3&4 tiêu chuẩn BS5588 part
4: 1978)
Qf = 0.83 x 0.01 x (50)1/2 = 0.059m3/s = 59 L/s
Tổng lưu lượng gió xì của những cửa đóng
Q2 = d x Qx = 11 x 59 = 649 L/s
8) Tổng lưu lượng gió thiết kế:
Q = Q1 + Q2 + k
K: hệ số an toàn, k = 25% x (Q1 + Q2) = 25% x (4800 + 649) = 1362 L/s
Q = 4800 + 649 + 1362 = 6811 L/s
sắm 02 quạt hướng trục nối ống gió, điện áp 380V/3P/50Hz, công suất
6800 L/s @ 300Pa